一、传统点式感烟勘探器

  在通常火灾勘探防护运用中,传统点式体系可以说是运用最广泛,一起也是疑问最多的勘探办法。实践运用证实其不适合在数据中心高气流改变场合运用。其主要弱点有:

  1、灵敏度偏低且调理规模很小:传统点式烟雾勘探器报警灵敏度大多为3-5%,这样的勘探灵敏度关于通常的环境是可以承受的,比方宾馆、饭馆、办公大楼等等。但在数据中心运用环境中,其勘探灵敏度明显偏低,无法在火灾发作前期做出有用勘探。别的调理规模偏小,无法习惯不同的运用环境也是传统点式烟雾勘探器一大缺点,无法对特定环境供给有对于性的防护。

  2、被迫收集烟雾样品,很容易受环境要素影响:以往的点式感烟勘探器大都安顿在被维护区域的天花板上被迫地等待烟雾渐渐分散到其邻近,才干报警,而数据中心高气流特别环境将会对烟雾勘探发作多种不利的影响,致使延误甚至漏报。首要数据中心高气流,会使焚烧所发作的烟雾稀释,使烟雾很难到达惯例点式感烟勘探器的报警阈值,一起在数据中心中因为烟雾在上升的进程傍边温度下降而无法持续上升,到达勘探器所在的有用方位。

  3、报警时刻晚。因为上面两个缺点,直接致使在实践运用中传统感烟勘探设备,无法在火灾发作的前期发现火情,给值班人员供给足够的处理时刻。所以,传统火灾勘探报警设备只能起到一个防止火灾大规模延伸的作用。

  4、勘探器安顿办法单一,无法满意数据中心内特别环境的请求:传统勘探器通常只能安顿在天花板,地板劣等少量方位,而在电气廊道和房间顶部中,为了对电气设备和数据存储设备供给更直接的维护,通常请求报警设备可以具有愈加灵敏的安装办法,比方可以根据需求,直接把勘探器安装在设备内部、空调回风口邻近等等,以便可以愈加明确的对数据中心的各个部分供给重点维护。

二、火灾图画报警体系

跟着科技的前进,有一些新技能也被运用在数据中心大空间等场合傍边,其间火灾图画报警体系在这些运用中,具有必定的代表性,并且也在很多国内的大空间场合中得到了一些运用。火灾图画报警体系是将一般五颜六色摄像机与红外线摄像机联系在一起,对维护区域内的图画,温度进行监督,并将现场状况通过与主机内部预置的焚烧模型加以比较,判别火灾的发作。

  此项技能的运用,处理了数据中心高气流空间内部火灾勘探器勘探的疑问,并可以发现火灾的精确方位,但在实践运用中,因为体系选用双波段摄像机作为勘探勘探手段,也存在必定的疑问。

  1、首要,因为体系以一般摄像机调查可见烟和明火的发作加上运用红外摄像机观测焚烧所发作的高热作为报警根据,来判别火灾的发作。所以,体系在火灾发作的前期,因为既没有可见烟、明火,也没有很多的热量发作的期间,不能供给牢靠的报警。然后错过消除火灾危险的最佳时机。

  2 、其次,因为选用相似人眼调查的勘探办法,请求体系的双波段摄像机前方无任何遮挡,才干有用勘探。在数据中心等运用环境里,为了防止发作勘探死角,通常需求多套体系,并需求和其它报警体系组合运用。并且一些暂时安顿堆放的物品也会形成以外的勘探死角,影响报警效果。

  3 、别的,受摄像机分辩才能的影响,体系对维护区域内部距勘探摄像机较远的方位上一些因为火灾而发作细小改变,无法供给牢靠的判别。

  对于数据中心高改变气流火灾危险勘探防火作业的特色,以上传统勘探设备普遍存在发现火情晚、灵敏度低、易受腐蚀、误报率高、维护量大,很难有用表现火灾勘探成效。火灾勘探及防备作业面对严重难题和危险。点型感温火灾探测器更安全更有效

http://www.dnfire.cn/category-55-b0.html

  所以,做到早发现、早处理、早处理是可以将危险扼杀在摇篮里最佳的办法,火灾极前期勘探和防备即是不错的选择。